La capacité hydraulique des conduites s'écoulant gravitairement se calcule à l'aide de l'équation de Manning. Le tableau suivant présente le débit et la vitesse d'écoulement maximal pour chaque diamètre et pente de conduite. Le coefficient de Manning utilisé est de 0.013, soit la valeur minimale recommandée dans la Directive 004 du Ministère de l'Environnement. Les vitesses minimales et maximales recommandées dans les conduites sont de 0,6 m/s et 4,5 m/s, c'est pourquoi ces valeurs sont en gris dans le tableau. Certains recommandent une vitesse minimale de 0,9 m/s, c'est pourquoi ces valeurs sont en jaunes dans le tableau. La vitesse minimale est pour l'autoréccurage des conduites tandis que la vitesse maximale est pour minimiser l'érosion. Le tableau est sauvegardé ici: Y:\5d-Civil\Calculateurs
Capacité des conduites coulant pleines content media
2
0
20
mvachon
Comité Standard
Comité Standard
31 mars 2021
In Civil
Il est très important de garder toutes les traces de notre conception, autant pour l’entreprise que pour l’Ordre des Ingénieurs. Après avoir fait les corrections (annotations marquées au crayon feutre), je vous demanderais svp de numériser/prendre en photo les plans papiers annotés et les sauvegarder dans le dossier «PDF commentaire» nommé avec la date. C’est la même chose pour les notes de calcul, les notes manuscrites doivent être numérisées et sauvegardées dans le dossier «info & calcul/civil».