Le MCA & le MOP des machines HVAC: En mécanique du bâtiment, plusieurs équipements mécaniques fonctionnent à l'aide d'énergie électrique. Or en surveillance, il est nécessaire de bien comprendre et vérifier certains de ces paramètres électriques afin d'assurer le bon fonctionnement des équipements. Dans les prochains paragraphes, nous nous intéresserons plus particulièrement au MCA & MOP qui sont deux paramètres électriques assurant la sécurité des installations électriques des machines HVAC. Courant minimum admissible du circuit (Minimum circuit ampacity – MCA): Le « MCA » est un paramètre utilisé pour dimensionner de manière sécuritaire le fil d'alimentation électrique des machines. Ce fil forme un circuit qui raccorde la machine à un panneau électrique d'un bâtiment. En dimensionnant correctement le filage, on assure que celui-ci sera en mesure de dissiper correctement la chaleur au passage du courant qui le traversera (pas de surchauffe). La taille du fil d'alimentation doit être conçue pour supporter au moins la valeur d'ampérage indiqué en plan. Le MCA d'un équipement équivalent ne peut donc pas être une valeur inférieure que le MCA demandé dans les plans. Cependant, il est acceptable que la valeur MCA de l'équipement équivalent soit plus haute que le MCA demandé en plan, cela résultera uniquement en un filage plus gros et plus cher. Protection maximum contre les surintensités de courant (Maximum overcurrent protection, MAX.FUSE – MOP/MOCP) Pour protéger les machines et leurs filages, on utilise des disjoncteurs ou fusibles qui sont des dispositifs de protection électrique et thermique permettant de couper l'électricité d'un circuit en cas de surintensité électrique ou de court-circuit. Le chiffre du « MOP » indique l'intensité (ampérage) que peut supporter le disjoncteur ou le fusible d'une machine avant qu'il décroche ou brise. C'est un chiffre calculé et donné par les manufacturiers des machines qui sert à protéger l'équipement ainsi que son filage électrique. Or, en surveillance, l'idée générale est d'assurer que le MOP de la machine équivalente proposé par le sous-traitant soit plus ou moins égal au MOP de la machine affichée en plan. Voici les 3 cas à analyser en surveillance : - Si le MOP de la machine équivalente est beaucoup plus grand que le MOP inscrit en plan il y a un risque que tout soit endommagé : la machine, le filage, le panneau électrique. Il est important de ne pas augmenter la valeur d'ampérage à laquelle le disjoncteur/fusible ouvrira afin de protéger les équipements. C'est une situation à éviter, car elle peut mener à des réparations ou remplacements couteux. - Si le MOP de la machine équivalente est un peu plus grand que le MOP inscrit en plan, il est possible d'appliquer la mention vérifiée au DA, cependant celui-ci doit être accompagné d'un commentaire assignant la responsabilité monétaire des changements électriques nécessaires pour un bon fonctionnement auprès de l'entrepreneur en électricité. Voici le commentaire à inscrire au DA : « Coordonner le changement de raccord avec l’entrepreneur en électricité. Tous frais supplémentaires sera assumé par l’entrepreneur en ventilation, s’il y a lieu. » - Lorsque le MOP d'une machine équivalente est plus petit que le MOP inscrit en plan, il est important faire le commentaire suivant dans le DA : « Coordonner le changement de raccord avec l’entrepreneur en électricité. Tous frais supplémentaires sera assumé par l’entrepreneur en ventilation, s’il y a lieu ». Si cela n'est pas fait, il y a possibilité que le disjoncteur installé en chantier soit celui avec le MOP donné dans nos plans et cela pourrait avoir comme effet de ne pas protéger adéquatement le système équivalent. Exemple : En plan, on remarque que la machine UAC-01 possède un MOP=25 A, cependant le modèle équivalent proposé par le sous-traitant à un MOP de 15A. Si aucun commentaire n'est fait à l'électricien, on se retrouvera dans une situation ou la machine équivalente qui sera installée aura un disjoncteur qui ouvrira uniquement à 25 A lorsque celle-ci aurait dû être protégée par un disjoncteur ouvrant à 15 A.